登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:如何关掉机器总电源
点击:2163 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
这个现象感觉很普遍,感觉不好处理,一般机器必须有硬件电源开关,而且开关都是旋钮式的,没办法做到一断电必须旋钮自动复位,感觉这才是难点!
17-04-07 14:07
11楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
要仔细想想了啊
17-04-07 14:50
12楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
电脑组态上做一个电源关闭按钮,电脑关机前点击下按钮,PLC相应的输出点动作给一个外置的时间继电器,通电延时动作,继电器触点去触发总电源断路器的脱扣线圈,时间到了就没电了
最后修改:
2017/4/7 15:01:08
17-04-07 15:00
13楼
编辑
引用
管理
pqsh
我们是相反.
就一步,直接关主电源.
17-04-07 20:48
14楼
编辑
引用
管理
goldage
版主的方案比较可行
17-04-07 21:08
15楼
编辑
引用
管理
hmz810220
我们有用负载隔离开关,所以有电脑的时候我要求操作者要先关电脑,等电脑关机了再关隔离开关,个人觉的这个程序还是没必要省
17-04-07 21:15
16楼
编辑
引用
管理
电工班长
不论采用何种方式关掉总电源,下次开机就必须手动开机了。
17-04-08 09:25
17楼
编辑
引用
管理
gzlsj
用电脑5V运行电源指示灯电源控制5V继电器在控制总电源。
17-04-08 09:49
18楼
编辑
引用
管理
280216883
说的最后就是控制电源是取自那里的,只能用蓄电池的电源控制了
17-04-08 11:18
19楼
编辑
引用
管理
cfg168
不建议电脑关机连带关闭总电源,如果非要精简操作过程的话,可以使用触摸屏式的人机界面的一体机,一般都是WINCE的嵌入式操作系统,不用像视窗操作系统一样必须经过软件关机,让机械硬盘的磁头归零。
很多工业设备,手工亲自打开和关闭总电源是操作工正常的工艺流程。
最后修改:
2017/4/8 11:32:42
17-04-08 11:32
上一页
下一页
工控新闻
三菱电机与德扬智能达成战略合作
机器视觉在机器人行业的应用(下)
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛圆满收官
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
更多新闻资讯