深圳西丽一家物业公司找我们维修一个控制盒。这个控制盒是用来控制一个大型发电机的,客户描述故障是在现场的时候这个控制盒启动发电机后一切都正常,但是关掉的时候就是没反应。也就是说启动的了发电机但是关不掉发电机。他们现场的电工就用别的方法来关掉。后来他们打电话给厂家,厂家判断说是控制盒坏了,卖一个给他们要7000。然后他们没买,拿给了我们修。这个控制盒里只有几个继电器,跟一块板。 查了一下没查到任何问题,我就带着控制盒去现场看了一下。 现场三个电工在场,准备启动的时候尴尬了。  竟然启动不起来了。他们都说之前没有给我修的时候还是可以启动的,只是关不了而已。 现在修了一下竟然启动不了了,启动的时候抖动很厉害又停下来了就这样。 因为我是维修电路板的,对整机不太了解。特别是机械那些。 我当时也处于很尴尬的状态,后来看了一下,这个控制盒后面那个大型发电机是需要一个直流马达来启动的。马达旁边有两块25V的大电池供电。 我让他们再启动一次试试, 我则去电池那边测量电池电压。结果一启动,电池25V的电压被拉到了10V左右。 原来是因为他们的这俩电池没电了才导致马达不能完全启动发电机,这种电池老大了,就跟那种汽车电池差不多。 后来那三个电工把电池拉到附近修车的地方充了电拿回来启动,这次启动了。  (然后我的信心就来了。开始他们还以为我把他们的控制盒修坏了呢。我都不敢多提意见了) 启动后,果然,控制盒按下STOP按钮,确实关不了发电机。  但是我查了这个控制盒没问题呀,我按停止按钮的时候听到了控制盒里面有继电器动作的声音。说明关断信号已经给出,但发电机依然不停止。 随后发现控制盒后面一个胶框里还有一个时间继电器。 无论我怎么按停止按钮,时间继电器都不工作。 随后第二天我自己买了个时间继电器又去了一趟。这次启动关断都搞定了。  总的来说,维修啊还是很坎坷的,有时候到了现场对整机根本不熟悉,也并不被别人认同,感觉很尴尬。
最后修改:2017/4/10 8:47:45
17-04-06 16:32
这个也正常,最终能搞定已经不错了
17-04-06 16:43
这有什么掉面子的啊。去2次就解决问题了,已经很不错了,你也算是经验丰富,发现他们的电池有问题,如果去一个没有什么经验的直接懵逼了表情表情
17-04-06 17:03
楼主够细心的,还是发现了问题所在。
17-04-06 17:07
确实心细,没接触过的能处理好已经很好了。
17-04-06 17:10
搞清工作的原理,就方便多了;
17-04-06 17:42
  检修设备故障就是这么繁琐,检修过程有时很曲折,但查出故障后又觉得很简单。简单的故障往往被一些表象所淹盖,造成人的误判。楼主最终处理好了故障,并不丢人。
17-04-06 18:03
有点掉面子啊!这个我觉得不会呀,不是每个人都熟悉设备嘛。
17-04-06 18:29
不熟悉的设备就要先了解原理再说!
17-04-06 18:51
感觉维修得还是不错的;
维修中,有时对设备状态、操作的了解比较重要。
17-04-06 19:13

上一页下一页