主题:CC-LINK IE Field 控制2个站plc例子

点击:5341 回复:19

你的1号站没有设置,2号站有设置,设置的是W1000--W1003和W0--W3 而这个是一号站的分配地址。
所以说是错的吧!要改是W1020--W1023和W20--W23!
18-03-12 11:11
你这个例子里错误太多!
18-03-12 19:04
您好,CC_Link  IE   与CC-link  的网络配置是不一样的。
18-03-13 13:00
附件 搜狗截图20180313142406.jpg
附件 搜狗截图20180313142425.jpg
分站排列 L60AD4 L60DA4
主站里 ;X1040:L60DA4模块READY   ;X1050:L60AD4模块READY
是不是错的??
18-03-13 14:26
有QQ的话详细聊
18-03-13 14:27
学习学习~谢谢
18-06-30 11:51
学习学习,刚好用到
19-03-31 14:39
这玩意得研究啊,真是不容易。
19-05-30 07:56