主题:富士变频启动不了
点击:1630 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
战鹰gavin50
有一台富士变频器启动不了,也没报警什么的。按点动或运行显示频率只有0.20哪位师傅遇到过这样的情况?
17-04-02 22:18
1楼
编辑
引用
管理
莫头脑
对照手册看一下参数
17-04-03 07:13
2楼
编辑
引用
管理
zcd207
恢复出厂状态,重新设定参数,就好了
17-04-03 16:21
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
不知变频器的设定的频率源是面板还是外接端子,频率加上来了吗?
最后修改:
2017/4/3 22:18:52
17-04-03 22:18
4楼
编辑
引用
管理
战鹰gavin50
变频启动了,但是变频频率只有0.20,频率太低,是外接端子控制,我以为是电位器坏了,换了新的,还是这样啊,是控制模块出问题了吗?
17-04-04 01:00
5楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
最低频率设高点,看有没有变化?否则CPU板可能有问题。
17-04-04 10:32
6楼
编辑
引用
管理
战鹰gavin50
是控制模块出了问题已经好了
17-04-04 11:28
7楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
引用
战鹰gavin50
在 2017/4/4 11:28:15 发言
【内容省略】
换了模块吗?
17-04-04 13:24
8楼
编辑
引用
管理
战鹰gavin50
是啊,刚刚有一个坏的变频,就把它拆了装上,就可以了,
17-04-04 15:17
9楼
编辑
引用
管理
chenqing309
看一下启动模式是中控给定,还是面板给定或电位器给定
17-04-04 20:39