主题:富士变频器使用9年,现多台出现IGBT烧毁,多为280、75KW变频器。测量负载阻值正常,谐波电压正常,在小电流时谐波电流占比较大。各位大神帮忙分析下,不胜感激。
点击:2587 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
凤羽阳IvAOgx
富士280KW变频器频繁炸毁
17-03-30 21:53
1楼
编辑
引用
管理
fadzw123
电压,电容,功率管寿命。。。。。
17-03-31 09:33
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
只有拆开看什么原因烧的模块,还烧了什么东西,环境?负载情况?
17-03-31 11:01
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;使用9年,如果使用环境不怎么好,出现问题算非常正常的;
17-03-31 15:29
4楼
编辑
引用
管理
凤羽阳IvAOgx
烧毁IGBT一相,直流保险,触发板,电源板,控制板。而且现场环境是在室内,不存在粉尘多,有2个空调24小时工作。重新更换备件后恢复正常。
17-03-31 18:16
5楼
编辑
引用
管理
凤羽阳IvAOgx
测量负载正常
17-03-31 18:16
6楼
编辑
引用
管理
凤羽阳IvAOgx
测量过电压正常,但不知是否存在瞬间冲击,势能反馈电网时,有谐波电流。
17-03-31 18:19
7楼
编辑
引用
管理
goldage
建议你的电机做一下绝缘保养
17-03-31 21:25
8楼
编辑
引用
管理
神采扬飞
总电源断路器9年换过吗?建议拆开看下,是否发黑。。注意安全。
17-04-02 08:03
9楼
编辑
引用
管理
xquan
9年了,同时频繁出现,这是环境问题引起可能较大
17-04-02 12:36