登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:串口容易烧或者是性能不佳有啥好的解决办法?

点击:1209 回复:5

公司现场要采集16路232串口仪表,1路485PLC,1路232条码枪.
以前用过研华工控机自带串口,现场表示非主板原生的时间长以后性能不稳定甚至烧毁。
换了国产一般品牌的串口卡还是差不多的问题,想问问有经验的朋友有什么好办法吗?
17-03-29 13:30
加光电隔离啊,某宝上搜搜看。
17-03-29 13:36
这种情况楼上的方案应该可以解决!
17-03-29 14:47
加隔离电源...
17-03-29 15:30
加RS232光电隔离器;
17-03-29 15:38
光电隔离
17-03-29 18:56