主题:【话题】请教加热电流的问题(20170328)

点击:2160 回复:51

引用 老兔子 在 2017/3/28 21:01:50 发言【内容省略】

这个解淅在理。
17-03-29 07:53
表情表情这样也可以啊!出来没有这么想过!哎。这些年的电工白做了,呜呜表情表情
17-03-29 08:10
如果发热管是380V的,三角形接法,是不是跟电机三角形接法一样啊!首尾相接,三端接相线就好了????
17-03-29 08:14
这种电加热,我一般就选用固态继电器作为执行器。过零触发。冲击电流很小过零自然关断。因为温控时间长常数远远大于
50Hz,所以固态继电器控制没问题。
17-03-29 08:49
谢谢指点,确实是把电机星角接的这种忽略了,看来还是对负载的星角的问题认识不够深刻。
17-03-29 08:51
哦,我主要是想简化电路。理由是,温控技术成熟,元器件技术成熟,且价格便宜,所以,控制系统可靠性有保证。三相不平衡控制在允许范围即可。
感谢回复提醒,谢。
17-03-29 09:07
不客气,主要是这种电加热的项目,以前做过,所以知道一点。
17-03-29 09:10

引用 15814569209 在 2017/3/28 21:24:10 发言【内容省略】

你是否要找本电工基础原理的书看看呢?
三相电源星形连接与三角形连接的相电压与线电压的关系、相电流与线电流的关系你真的没有学习过?
你真的不懂三相星形连接,相电压(220V)是线电压(380V)的根号1/3[反过来说就是线电压(380V)是相电压(220V)的根号3倍]吗?
你真的不懂得三相星形连接,每相负载两端的电压称之为相电压(220V),每条相线之间的电压称之为线电压(380V)吗?
同样道理,三相三角形连接,每相负载两端的电压(相电压)等于线电压(380V),即相电压等与线电压(均为380V)。
17-03-29 20:08
给一张曾经用过的课件截图给没有电工基础理论的人看看吧!
附件 无标题.jpg
17-03-29 20:30
49楼
该帖内容不符合相关规定!
17-03-30 15:51