主题:【话题】请教加热电流的问题(20170328)
点击:2160 回复:51
楼主
编辑
引用
管理
64732520
有一台设备其中有220V 1500W加热管45根,每三根接为一组共15组,请问加热总电流有多大?
最后修改:
2017/3/29 8:47:21
17-03-26 22:26
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
每相电流约102.3A。
17-03-26 22:44
2楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
三根为一组是串联还是并联啊???
17-03-26 23:22
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
接三相星形,每相22.5KW约70A左右
17-03-26 23:28
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
yejingmao
在 2017/3/26 23:28:56 发言
【内容省略】
怎么算出70A的?我算的电流是102.27A。
17-03-26 23:43
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
45根电热管必须使用三相380V电源,分成三路220V电源供电。
每路220V电源分得15根电热管,也就是22.5KW,单相220V每KW的电流约为4A,22.5*4=90A。
17-03-27 00:45
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
楼上几位已经给出了答案;而如5楼所说,有假设条件。
也就是,需给出电源类型、负载连接方式,才会有针对性的答案(虽然,采用默认条件,也可能是对的)。
17-03-27 05:57
7楼
编辑
引用
管理
ymxu
这个要看怎么接线的,不同接线不同电流
17-03-27 08:15
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
5楼的答案相对完善一些吧!
17-03-27 08:33
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这就是代数和,相加即可。因为加热就是纯电阻。每相电流为:(1500/220)*15
17-03-27 08:37