登录
首页 自控设计
回帖 发帖
正文

主题:电机正反转控制PLC设计

点击:2230 回复:8

1.  前言
电力拖动是指对电动机的控制,采用继电器-接触器控制,都有自己的基本控制电路。采用PLC控制也应该有自己的基本控制环节,为此而提出电机正反转控制PLC设计讨论,寻找其较好的控制方案。
2.  继电器-接触器电气控制原理
继电器-接触器电气控制原理如下图所示。上、下两图比较,不管是电器元件、触点数量、连接导线的数量都是一样的,分别是5只、9个、13条。按钮连线也是6根,但上图的按钮和接触器连线较集中,从维修的角度看要比下图优越,看各位大侠的意见。
3.  元件代号的意义
SB0——带磨姑头急停按钮。
5SB1、5SB2——正反转启/停按钮。
5KM1——正转接触器。
5KM2——反转接触器。
4.  电器元件的工作情况
正转启动——揿5SB1,5KM1得电动作,其中一个触点自锁,另一个触点则用于互锁,即断开5KM2
的线圈回路。
反转启动——揿5SB2,首先是5KM1失电,其互锁触点恢复闭合,才是5KM2得电动作,其中一个触点自锁,另一个触点则用于互锁,即断开5KM1的线圈回路。
再次正转启动——揿5SB1,首先是5KM2失电,其互锁触点恢复闭合,才是5KM1得电动作,其中
一个触点自锁,另一个触点则用于互锁,即断开5KM2的线圈回路。
5.  PLC设计要求
根据电器元件的工作情况采用PLC控制,其最佳梯形图应该怎样编绘,请各位大侠进来提点意见。
附件 截图06.jpg
6.  设备接线及梯形图如下
附件 截图07.jpg
17-03-26 19:22
电机正反转都上PLC了,用的是LS的PLC编写程序吗?
17-03-26 20:46
简单的编程没有最佳,能用,可靠就好。复杂的程序才会有比较,让程序的各个部分衔接流畅,运行时间更短些。
17-03-26 21:22
工控老司机继续普及基础知识。
17-03-26 22:06
两图比较,按楼主所说的是下图优越,其实,这两张图根本不存在哪一图优越,而是各有各的用途。正确的比较方式,应该是按用途选择,下图属于停止优先,而上图属于启动优先。
所谓优先,也就是说,当同时按下启动与停止两按钮时,停止优先方式的电路将不能启动,而启动优先方式的电路将允许启动。
附件 579d1d1f9dacccd5e3df3e9911af38f30079020e.jpg
最后修改:2017/3/26 22:24:03
17-03-26 22:21
这个 是PLC的培训基本教材吧,各个牌子的都用
17-03-26 22:21

引用 pan_xiansheng 在 2017/3/26 22:21:28 发言【内容省略】

图和文字放在同一楼,显示的字就太小了,手机上就看不清楚,怎么办啊!
17-03-27 07:42
非常适合进行比较简单基础
17-03-27 07:59
老司机哦,
22-03-13 11:25

工控新闻

更多新闻资讯