主题:康沃变频器有输出频率显示,电机不动作请教

点击:1869 回复:10

康沃变频器面板显示输出频率正常,但U,V,W端都无输出。请教各位是什么原因?
17-03-26 10:11
变频器故障诊断,
17-03-26 10:32
  原因有三:
  一、P、N电源线未接通;
  二、驱动部分光耦5V电源未供上。
  三、主板送到驱动板的六路SPWM信号驱动器工作不正常。
17-03-26 18:33
前两条都不是,我测量模块有问题。但就是纳闷,为什么不报故障?
17-03-26 19:37
你是多大功率的,有的变频器驱动部分单独有电源的。
17-03-27 14:28

引用 xuzhaokun 在 2017/3/27 14:28:49 发言【内容省略】

15KW 的
17-03-28 22:50
你模块是怎样测量的?你测的那有问题?
17-03-29 09:05
15kw变频器驱动没有保护。
17-03-29 09:07

引用 xuzhaokun 在 2017/3/29 9:05:34 发言【内容省略】

这个模块和整流桥是一体的,U,V,W相对+,-测量不均衡
17-04-10 21:15
是什么测量不均衡呀。
17-04-11 08:01