主题:ABB 550 报接地
点击:1026 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
songshengcai
改变频器11KW炸机,模块,驱动电路坏,驱动电路修复后 接上模块上直流电,上电报16接地故障,在3023,和3017中将接地故障屏蔽,运行正常。请问这个一般是哪里的故障啊。
17-03-24 15:56
1楼
编辑
引用
管理
BuNaNaoHrLfd
接地故障是339报的,查339检测电路
17-03-24 16:37
2楼
编辑
引用
管理
songshengcai
谢谢 已经修好了 有一只A7 坏了
17-03-24 17:15
3楼
编辑
引用
管理
limassol
遇到同样的问题ACS550不定时报接地故障 屏蔽后连续开了一个月 到现在一直正常
17-03-24 23:35
4楼
编辑
引用
管理
jiouyecao
A7是什么啊?
17-05-18 15:18
5楼
编辑
引用
管理
songshengcai
贴片 元件
17-05-20 11:48