主题:两个交流接触器在主回路中串联起来有什么用
点击:7436 回复:41
楼主
编辑
引用
管理
音频o线材
在棒子国设备的控制柜中经常看到大型的交流接触器这样用,不知道这样有什么用意,是分压吗?
17-03-22 22:02
1楼
编辑
引用
管理
fireray
应该是安全因素,只有两个接触器的控制线圈全得电,该电路才会工作。
17-03-22 22:18
2楼
编辑
引用
管理
yyybrb
减小电弧对设备的危害,延长接触器的寿命,保证设备的可靠运行
17-03-22 23:42
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如果有电路图,可以先看看图,再推断其作用。
17-03-23 06:24
4楼
编辑
引用
管理
lliu1978
好奇怪啊!都是下进线吗?
http://static.gkong.com/bbs/files/uploadImages13/aaae87423dd5009315d61dfe41e318c200780500.jpg
这个真是看不懂啊?中间是铜排直连,上口的接线真是费解啊?楼主可以分享一下图纸吗?
最后修改:
2017/3/23 6:46:42
17-03-23 06:44
5楼
编辑
引用
管理
风雨白少QsNa
出于安全考虑的话,可以使用双按钮启动-2个启动按钮串联起来就行了,还节省成本
17-03-23 07:13
6楼
编辑
引用
管理
243604901
应该主要是防止触点粘连吧
17-03-23 07:45
7楼
编辑
引用
管理
gzlsj
没见到过
17-03-23 07:54
8楼
编辑
引用
管理
799676754
希望看到正确的解答。
17-03-23 08:02
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
棒子国的设备看过好多台都是用接触器远程控制总电的
17-03-23 08:04