登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:两个漏保1P+N 和 2P 能这样串联吗?

点击:1970 回复:9

请问:
1、这幢楼总配电箱每户人家都是 1P+N漏保(不能改动)。家里我想装 2P漏保 可以吗?
假设1P+N 火零接反,发生漏电情况,1P+N 跳闸了,2P漏保 没有跳闸。
2、这种情况。是不是只断开了零线。火线还是通的?
3、这种情况。2P漏保 只是火线通,零线不通(按我理解,相当于没接零线)。如果还有漏电情况,2P漏保 会不会起作用跳闸?
4、入户线是6平方单芯铜线,电器全开13000W。配60A漏保行不行?(这幢楼总配电箱每户人家都是63A漏保)
长时间7000W,别的6000W每天两小时。
5、厨房是2.5平方单芯铜线,能配25A空开吗?
全开5000W。长时间2000W,别的3000W每天两小时。
最后修改:2017/3/20 12:11:26
17-03-20 12:11
你的分析是对的,1P漏保在零火线接反和零线电压升高时都起不到保护作用
17-03-20 13:24
火线与零线是不能接反的;
电器全开13000W,配60A漏保小了没有余量很容易跳闸;
厨房是2.5平方单芯铜线也小了,最好用4平方的,配30A空开。
17-03-20 13:37

qd

外面的主开关配63的里面你配的再大也没作用
17-03-20 14:03
6平方的线是不是小啊?
不会发热吗??
17-03-20 14:24
请问:
1、这幢楼总配电箱每户人家都是 1P+N漏保(不能改动)。家里我想装 2P漏保 可以吗?可以
假设1P+N 火零接反,发生漏电情况,1P+N 跳闸了,2P漏保 没有跳闸。
2、这种情况。是不是只断开了零线。火线还是通的?是的

3、这种情况。2P漏保 只是火线通,零线不通(按我理解,相当于没接零线)。如果还有漏电情况,2P漏保 会不会起作用跳闸?不会动作,因为2P漏保没有工作电源而拒动
4、入户线是6平方单芯铜线,电器全开13000W。配60A漏保行不行?(这幢楼总配电箱每户人家都是63A漏保)
长时间7000W,别的6000W每天两小时。(6平方的线偏小了,最好选10平方的线。配60A漏保可以,但断路器目前没有60A的规格,只有63A的

5、厨房是2.5平方单芯铜线,能配25A空开吗?配25A空开可以,最好还是漏保,电线选择同第4点,2.5平方的线偏小,最好还是4平方,插座的线才可以配2.5平方的线
全开5000W。长时间2000W,别的3000W每天两小时。
最后修改:2017/3/20 21:02:53
17-03-20 20:52

引用 老兔子 在 2017/3/20 20:52:39 发言【内容省略】

是谁告诉你没有60A规格的小断路器呢???C60的断路器很多的。。
17-03-20 21:28
嗯,学习了!
17-03-20 23:45
3、这种情况。2P漏保 只是火线通,零线不通(按我理解,相当于没接零线)。如果还有漏电情况,2P漏保 会不会起作用跳闸?
(不会动作,因为2P漏保没有工作电源而拒动)
请问:万一触电,2P漏保也不会跳?
17-03-21 01:42

引用 wen980 在 2017/3/21 1:42:55 发言【内容省略】

不要告诉我你连什么叫“拒动”都不知道!!!!
17-03-21 21:10

工控新闻

更多新闻资讯