我来说说这两天吧!昨天换上去一个,不行。参数设置了之后,无法启动,无法保存。维修后发回来的。昨天下午换了一个,报警刚才上面的图片。脉冲我们搞不好,今天又换了一个。这两台机器都是无锡维修,发回来的。领导说以后再也不在那修了。。我们刚换上一个机器上拆下来好的。等温度够了。我们去试机。。
17-03-21 09:33
有则改之无则加勉
17-03-21 10:46
我听说在输出端加输出电抗器就不会那么爱坏,换备机看看是不是负载的问题
17-03-21 11:00

引用 34af9uc 在 2017/3/21 11:00:32 发言【内容省略】

我们有进线电抗器。无锡那家修变频器技术不行。。2台都没修好。。。一台无法设置参数后不能启动。无法保存。。。一台报警脉冲丢失。。下午去试我们从好机器上拆下的调速器。。
17-03-21 12:26

引用 蛇会大学 在 2017/3/20 23:02:46 发言【内容省略】

哎。万用表在这不知道怎么用。调速器不会量。触点量是好的。但会有时接触不良。像启动信号线电压低。有时不能击穿触点上的灰尘。
17-03-21 12:31

引用 qd 在 2017/3/20 7:38:56 发言【内容省略】

是啊,还好的,如果让领导或哪个老板批一顿可就不是闹着玩儿的表情
17-03-22 14:23
将报警信号接出来吧
17-03-22 16:04
运行中监控下590的电机电流参数,看看如何?报故障以后,要冷静,否则,越慌越乱。
17-03-22 17:08
昨天好了。
根本原因是调速器坏了。经常误报过流。
无锡修调速器害苦我们了,害我们多搞2天。
修2个都是坏的。第一个调速器修后参数无法保存,无法启动。
第2个报警脉冲丢失。。
我们换机器上好的。今天正常运行正常。
17-03-22 20:28
修好了就好;备件存在问题,有时候会走弯路。
现在可以再分析原因,为什么按停止按钮后再起动就可以。
17-03-22 21:05