登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这样选线行吗?
点击:1352 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉
一个贵族学校小学校其中一栋楼一共4层楼,电源来电是4X120mm2。
一、二楼各5建课室和办公室,三四楼是宿舍,都配置空调等。
我准备每层楼配置一个分电箱,100AX12位双门;主线3X35mm2+1X16+1X16。不知可否?
但是细细想想好像不太妥当,因为几乎都是单相用电器,我想零线选16的恐怕会有隐患,你觉得呢?
17-03-19 00:09
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是新建校舍么,之前有无施工图纸;或者是改建的,但也应有个图纸。
17-03-19 05:26
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
如果3相负荷分配得当平衡,零线电流非常小。
17-03-19 06:17
3楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
零线选大些,毕竟谁也不能保证平衡。
17-03-19 06:25
4楼
编辑
引用
管理
magicccc
那就选4*35的
17-03-19 06:34
5楼
编辑
引用
管理
hmz810220
零线最少也要和相线一样吧
17-03-19 07:09
6楼
编辑
引用
管理
风雨白少QsNa
建议零线选大点的,最少和相线一样,如果零线太细,有可能出现三相用电不平衡,零线电流过大被烧断,出现断零,那样就会出现大面积的电器烧坏,得不偿失
17-03-19 08:26
7楼
编辑
引用
管理
秀空
贵族学校小学校,当然用贵一点的线。安全比较重要。
零线与相线一样粗。
最后修改:
2017/3/19 8:31:55
17-03-19 08:30
8楼
编辑
引用
管理
05527833
25平方,就够了吧。你预算下每层总负荷
17-03-19 09:34
9楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
零线能不能这么抠啊!就不能与火线一样大吗?