登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器

点击:550 回复:9

施耐德ATV12H变频器会运转.但不能淍速故障.是何因.请高手指点.电位器我测试也是好的.因旋转有阻值变化,听操作工说车间副主管曾去拔动过变频器面板几下次,是否有设置的改动所引起
17-03-18 19:34
呵呵;参数动了;
检查下频率给定的参数值;
17-03-18 19:56
就是,电位器旋转有阻值变化还得看端子接线是否正确,确定接线正确和模拟电压正常,然后再看看参数是否设置了内部给定频率
17-03-18 20:21
你看下频率给定方式。
17-03-18 20:24
这个先查相关参数啊!下载一本手册啊先
17-03-18 20:31
参数设置变了啊。
17-03-18 20:50
版能否教授几下操作方法一步二步丶...
附件 IMG_20170318_205107.jpg
17-03-18 21:12
FrH对应的选项进去看设置是什么;
17-03-18 21:47
你这说明书不太对;
正确的显示是FrI ,不是FrH;
17-03-18 21:49
看看反馈有没有电压变化,0-10伏。。如果有,在检查参数,如果没有,就检查线路
17-03-18 23:08

工控新闻