登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子cpu319故障,所有状态灯常亮。用318-3EL01-0AB0代替318-3EL00-0AB0需要重新配置吗?

点击:911 回复:2

西门子cpu319故障,所有状态灯常亮。应该是CPU坏了,现在西门子产品升级,用318-3EL01-0AB0代替318-3EL00-0AB0,可以直接替换吗?还是要做硬件配置替代,重新下载?有MMC卡,直接替代后插上原卡就可以使用了吗?
17-03-18 14:28
  这个要看你的 卡是什么卡 ? 早期的 318 使用有二种卡,一种是扩展卡一种是记忆卡
  还有319 替换成 318 ? 还是 318 的二个型号替换 ?
  同型号318 替换的话硬件更改一下就可以的,还有如是记忆卡的话直接使用,如是扩展卡可能需在下载硬件组态和程序
17-03-18 16:15
2楼
该帖内容不符合相关规定!
17-03-20 18:43