主题:FX-3U 程序请教
点击:1619 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
316248032
图片里的程序:D200 为何不是:9.87 而是:9 我需要精确的:9.87
程序怎样读的出来? 各位赐教一下,谢谢!
17-03-16 23:32
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
316248032
在 2017/3/16 23:32:08 发言
【内容省略】
需要小数的请使用浮点数运算指令。
17-03-17 06:00
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
顶楼附图所示,得到的结果应当是商和余数。
17-03-17 06:24
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
17-03-17 08:14
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
三菱fx这些浮点精度一般,5u的可能有改进吧
17-03-17 08:33
5楼
编辑
引用
管理
chi1225
0.87在D201
17-03-17 08:36
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这孩子;
你用的是整数运算的指令,98700/10000,结果就只有9了;
17-03-17 08:59
7楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
浮点运算就可以显示出来小数了
17-03-17 09:26
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
整数除法运算的结果有商和余数两个,D202中还有值
17-03-17 10:10
9楼
编辑
引用
管理
wuyang750
用浮点数除法才行
17-03-17 10:50