手动操作时,FB41的手动值与输出值是一致的·但切换成自动时FB41的输出值出问题了!液位设定值95%·当实际98%时变频器应该转速变快才对,反而变慢了·怎么回事?
17-03-16 22:06
作用方向反了.
P正负?
17-03-17 08:44
P是正的·为0·
17-03-17 08:48
0?
还是贴出来fb41周围吧.
17-03-17 09:31
现在在外面,比例增益P=0·0      I=15000mS 正反馈的话应该P为正数我觉的
17-03-17 09:36

引用 lihua198199 在 2017/3/17 9:36:11 发言【内容省略】

试试呗
17-03-17 10:11
应该是负反馈吧?
17-03-17 10:23
P(Gain)=0.0能工作?
最后修改:2017/3/18 9:10:57
17-03-18 09:09
p设成负数就对了,你这是正向pld相当冷却作用。
17-03-28 16:42