主题:变频器东元A510故障
点击:6209 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
453086992
今天恢复出厂设置了,基本参数找说明书设置了,现在是控制面板可运行,外控没反应,接的S1和24V有电压短接都试过了,誰能告诉我什么原因
17-03-16 10:25
1楼
编辑
引用
管理
465010287
还是没设置好,,重新设置
17-03-16 12:10
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
你看下端子的24伏都正常吗?
17-03-16 12:19
3楼
编辑
引用
管理
646270767
接线是否正确?外控运行条件是否具备?
17-03-16 12:32
4楼
编辑
引用
管理
haoren8881
首先查设置问题,既然已经设置了。然后直接启动试验,不行就短接试验。好好看看图纸,外部启动按钮是开点,还有个停止按钮需要的是闭点。短接的时候只短接了启动还少了停止按钮呢。
17-03-16 14:52
5楼
编辑
引用
管理
mengx9806
你给了启动信号,给了模拟量没有呢?
17-03-16 15:21
6楼
编辑
引用
管理
799676754
如果参数设置与外控线路没有问题,那请检查相应的信号输入端口元件。
17-03-16 18:01
7楼
编辑
引用
管理
矛头小子
先检查设置
17-03-17 13:17
8楼
编辑
引用
管理
812211276
怎么好的能分享一下么 我也遇到了
20-03-26 19:01
9楼
编辑
引用
管理
噼哩啪啦xqCL
看一下SW3的位置是在SOURCE还是SINK
20-04-21 13:58