主题:3G2C3-CPU11-2的老模塊死掉了,誰可以幫忙出出主意

点击:1224 回复:8

老機器的這個模塊壞掉了
不知道哪裡有的買
沒得買可以使用哪種替換掉而改動能最少
利昌大俠及其他高手請指教
受人所托&急迫中..........
拜謝了!
05-07-07 10:17
標準名稱應該是Omron 3G2C3-CPU11 C500 CPU UNIT.
推薦客戶用CV系列!目前仍然有現貨,底板亦相容,特殊模組位置也相同,PROGRAM不需修改!若是用到外部BCD或HEX指撥開關,以及IO更新指令,在CX-PROGRAMMER SETING裡面設定更新時間即可!
05-07-07 16:24
有否具體型號
我沒有資料查
非常感謝了!!
05-07-14 12:06
你不是很急?
2005/7/7號求問!我當天回覆!你2005/7/14中午才來回文!我懶的理你,自己找去~!
05-07-14 13:15
不是啊
我出差去了,最近才回來
拜託了
05-07-15 13:07
還有可否用C1000H替代
有否需要別的改動
05-07-15 13:22
我已經用C1000H替換好了
還是謝謝大家
還有----用SYSWIN真的是很麻煩
05-07-26 16:24
C1000H也和500差不多年纪的,麻烦
05-07-26 18:21
我已經用C1000H的替換掉了
很好用