主题:关于西门子1200PLC定时器使用求解

点击:11944 回复:8

第一次接触1200,用博途V13,西门子1200的定时器,怎么编程才能在触摸屏上修改他到设置时间呢,试了下,不能直接附个寄存器在PT上,请知道的老师帮忙告诉一下
17-03-12 16:56

引用 啊bin 在 2017/3/12 16:56:54 发言【内容省略】

很难理解你所谓的不能直接附个寄存器在PT上是什么意思?
附件 snap1.jpg
Good Luck~
17-03-12 17:23
可以直接放time类型的,如果是整数类型的话是ms单位
17-03-12 17:51

引用 啊bin 在 2017/3/12 16:56:54 发言【内容省略】

用标准定时器就可以了   用s7定时器得转换成s7定时器的时间格式才行
17-03-12 18:54

引用 wuyang750 在 2017/3/12 18:54:18 发言【内容省略】

有时候回答问题前要像我一样,先翻翻手册确认一下,S7-1200又不支持S5Time,何来标准定时器和S7定时器的区别呢?
Good Luck~
17-03-12 19:34
谢谢指点,那我问你附图那个MD0的寄存器到的单位时间多少呢,比如MD0写入是100,它是100MS呢还是100S或者是什么
17-03-13 11:41
直接放TIME类似是什么意思,整数都是MS为单位的吗
17-03-13 11:42
数据类型
17-03-13 12:05

引用 啊bin 在 2017/3/13 11:41:42 发言【内容省略】

TIME类型就是一个无符号DWORD类型,以MS为单位,所以你在上位机上设定的时候要乘以1000,才是秒作为单位。