登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:wincc问题

点击:866 回复:7

wincc 和pc Access建立好通讯后数字量信号能正常使用,io域的输入数值却不能正常写入plc 是什么原因呢?我在200plc里编好一个地址vw100用wincc 向这个地址写入数据怎么都不行。数据格式也改过。就是不行。。
附件 Screenshot_2017-03-11-23-28-22.jpg
附件 Screenshot_2017-03-11-23-27-59.jpg
17-03-11 23:34

引用 346953791 在 2017/3/11 23:34:38 发言【内容省略】

无法写入VW100的值无非只有以下几种情况:
1、通讯没有建立,因为你使用OPC方式,在PC-Access中你是否确认VW100对应的标签正常读写该寄存器了呢?
2、PLC中的程序不断的改写该地址的值,这个要从你的程序中来分析。
HAVE FUN!
17-03-13 08:55

引用 fujifa 在 2017/3/13 8:55:00 发言【内容省略】

通讯是正常的,我做的按钮可以正常控制。就是写入数据不行。。plc 程序也对的。
17-03-13 12:31

引用 346953791 在 2017/3/13 12:31:42 发言【内容省略】

前面我已经说过了,VW100对应的标签是否正常,不是因为按钮能正常控制就叫做正常了,如果正常了,你也不会发帖来问了。
HAVE FUN!
17-03-13 13:22
输入输出域所选的变量定义的类型对不对?
17-03-13 15:28

引用 sjpuk 在 2017/3/13 15:28:02 发言【内容省略】

不会吧?pc Access里面也有数据的,step7里面显示NAN??
附件 Screenshot_2017-03-20-18-31-41.jpg
附件 DSC_4168.jpg
最后修改:2017/3/20 18:31:42
17-03-20 18:30
图片可以缩小一点再发布.....表情
17-03-21 11:28
还有个问题请教一下,怎么在一个画面窗口里显示不同的画面。。就是运行时点画中画那种。我是想让不同的画面在同一个画面窗口里显示。。现在只能显示一个画面。想显示别的就得再建一个画面窗口。。
附件 Screenshot_2017-03-24-19-18-44.jpg
附件 Screenshot_2017-03-24-19-18-06.jpg
最后修改:2017/3/24 19:19:07
17-03-24 12:46

工控新闻

更多新闻资讯