主题:闭环驱动器给最低压会影响速度吗?
点击:701 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
最近公司买了2套杰美康闭环电机及驱动器, 驱动器直流规格 24V-60V ,我现在是最低电压24V供电,不知道会不会影响精度。以前公司用过研控的闭环电机,当时开始用24V供电,电机速度特别慢,力矩也很小,后来供了48V直流后,各方面就正常了,不知道这次杰美康电机回怎么样?????有没有大神用过啊????
17-03-10 20:43
1楼
编辑
引用
管理
302512119
不用问,跟你之前用严控的效果一样,这种一般会用48V的电源
17-03-11 08:49
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
不就是步进电机驱动器吗?看步进马达的功率大小选用电源电压等级,如果马达功率比较大,高电压等级肯定是效果最好的。
17-03-11 09:11
3楼
编辑
引用
管理
y258464168
还是供48V电源稳定。
17-03-11 09:50
4楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
我说供48V。我们老板说他问了供应商,说供24V的没事,到时候试试就知道了
17-03-13 18:49
5楼
编辑
引用
管理
y258464168
引用
逍遥的久鸣
在 2017/3/13 18:49:39 发言
【内容省略】
店家说可以用,老板考虑到成本问题就感觉行。
17-03-13 20:19
6楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
感觉到时候还是要接48V开关电源!
17-03-13 20:28