登录
首页 变频器论坛 台达变频器
回帖 发帖
正文

主题:谁用过台达变频器VFD-E 系列 设置参数

点击:10167 回复:7

哪位高手赐教一下:
变频器型号:VFD055E43A(5.5KW)  带动三相异步马达(3KW) 作正、反转  具体要设置哪些参数?
正反转由PLC直接输出Y2 Y3 去接MI1 MI2  故障去接了:RB RC 对应:X15 0V  看图也不知道这样接线是否正确?
附件 DM7FGKGI2WHQ】2HH8@HLDQH.jpg
17-03-10 14:43
查看变频器使用手册不是更好吗?
17-03-10 15:18
有手册  但不知具体设哪些?太多了  有些不好理解 望指点一下
17-03-10 15:25
你的FWD与DCM跑那里去了!
17-03-10 15:35
MI1,2是多功能端子,正反启动由FWD,REV来控制。按照你的图纸变频器
变频器要工作首先要设置频率来源,然后就是命令来源。
最后修改:2017/3/10 15:54:58
17-03-10 15:46
说明书上: MI1 MI2是正 反转  MI3开始是多功能端子 DCM 公共点   我略知道要设电机的一些基本参数  其它不
知如何设了  有没具体的 参数码:00.00 开始
17-03-10 17:05
谁设置过这个系列的 VFD055E43A(5.5KW)  带动三相异步马达(3KW) 作正、反转  具体要设置哪些参数?
我有手册 但不知设哪个参数码  太多了
17-03-10 17:44
7楼
该帖内容不符合相关规定!
18-07-12 10:09

工控新闻

更多新闻资讯