主题:欧瑞伺服驱动上电运行报AL13
点击:1793 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
450987727
欧瑞伺服驱动器型号SD10 试运行报AL13 查了一下说明书是输入缺项报警 但是没找到屏蔽缺项的参数 有哪位大神指导该这么解决
17-03-07 10:07
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;三相220V你接了单相AC220V ?
17-03-07 10:48
2楼
编辑
引用
管理
qiuqianshu
很有可能是这样!
17-03-07 10:49
3楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
真厉害啊,看了一下报警编号就知道是什么问题了!
17-03-07 11:21
4楼
编辑
引用
管理
450987727
对 我测试没有三相电 想问有没有屏蔽的方法 说明书没找到屏蔽报警的参数