登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:最全加热器断线报警器电路图

点击:5606 回复:72

如何监控加热管是否断线,到目前为止唯一的方法就是监控电流的变化。加热器发生断线情况时电流会变为0,多个并联的加热管某个加热器断线则总电流会变小。因此通过监控加热器电流的变化也就可以知道加热器是否断线。
不同的链接方式电流的变化幅度是不一样的。
17-03-31 22:32
固态继电器SSR加热器断线报警器选型:
固态继电器也称SSR,有叫脉冲加热,就是通过控制固态继电器的导通时间来控制加热。很多温控系统都选用PID控制固态继电器。这种方法的优点是可以快速通断加热器,固态继电器寿命长,控制简单。缺点是固态继电器无法承受过电流,一般过流或者短路立即损坏,普通保险基本没有任何保护作用,必须选用高速响应的保险才可以起到保护作用。在温度达到设定值时PID会缩短加热时间。
单相固态继电器控制单个或多个并联加热器监控。US17接线如下图:
附件 US17.gif
17-03-31 22:44
US17管脚说明:
1,2脚 :接工作电源,有DC24V  220V  380V可选,必须在订货前确定。
3,4脚 :外接互感器。外置互感器非常方便电器布局,不至于空间问题而无法安装。
5,6脚 :温控系统加热信号,DC0-24V,是将温控表输出的信号接到此处。等于温控表输出的信号接到了固态继电器和US17。
7,8脚 :报警触点。当发生报警时触点接通。当然也可以设置为无报警触点闭合,有报警触点断开。
17-03-31 22:45
单相加热器断线报警器对比
我们将US17和日本理化、欧姆龙三个品牌放一起对比。
附件 欧姆龙.jpg
附件 炜固.jpg
附件 理化.jpg
1。  体积和安装方式:理化和欧姆龙体积都比US17大。 理化和欧姆龙是螺丝固定,US17可以面板固定和35mm导轨固定。
2.   电流采集方式:  理化和US17都是外置互感器,欧姆龙是一体。外置互感器其实是非常方便的,可以将主机安装在合适的位置。而一体则有点麻烦,必须靠近加热器主线,否则主线就要绕很多弯路。采用螺丝固定在很多时候非常不方便,而导轨固定优势非常明显。US17还可以面板安装,也给客户带来很多好处,首先可以看到电流和各种信息,无需打开电箱。
3.  报警电流调节方式: 理化和欧姆龙都采用电位器,炜固US17采用了数显。理化和欧姆龙都不能看到实际加热器的电流,只能通过调节观察LED灯变化来判断,精度和准确度都不如US17.US17不仅能显示电流,而且可以准确的调节报警电流,节省时间,效率高。
4.  价格: 欧姆龙和理化的价格是炜固的3--4倍,而且花了钱还不一定买到正品,可以到某宝看看就知道,一个同样的型号从200--500多都有,到底哪个是正品还真难辨。
5。 特点:欧姆龙可以用于单相和三相监控,实际是监控了2相电流。US17则是采用数字方式,可显示电流,数据调节准确,安装方式灵活,体积小。
6。 固态继电器控制加热系统测试:US17明显比另外2个日本品牌优秀。
最后修改:2017/4/1 22:32:51
17-04-01 22:31
单相接触器控制则选用US18。WINGOLD品牌对加热器断线监控进行了细分,不同的温控系统用不同的型号。
附件 US18-1.gif
附件 US18-2.gif
2种不同的接线都能监控到接触器控制的单个或者多个加热器断线。
17-04-02 22:30
第一个图和第二个图的区别在于:图一可以监控到接触器触点粘连时的异常加热状态,而图二则无法判断。对于断线和过流则2种接法都可以实现。多个加热器监控要看每个加热器电流的大小,不是无数量限制。如果单个电流较大 ,则可监控数量会多,如果单个电流较小,则可监控数量应减少。
17-04-02 22:33
有个事情要说一下,US18虽然定义用于接触器控制的单相加热器断线监控,但是同样可以用于固态继电器控制的单相加热器断线监控。将5,6脚接到加热器的2端就可以。当然,这样接线可以监控加热器断线和过流,但不能监控异常加热。
17-04-03 23:14
三相加热器断线报警器UL3
UL3用于接触器/固态继电器/电力调整器控制的三相加热系统断线监控。UL3具有丰富的接口,适合三相多种形式的加热系统使用,可以完成断线、过流、异常加热监控。
附件 UL3-SSR1.gif
此图适合固态继电器控制的三相星型或者三角形接法温控系统,如果是星型接法也可以适用于电力调整器使用。
附件 UL3-SSR2.gif
上图是固态继电器控制的三相星型或者三角形加热系统接线图。固态继电器优先使用3,5接口。
附件 UL3接触器1.gif
上图是接触器控制的三相加热系统接线图,在某种场合具有非常有用的意义。
附件 UL3接触器2.gif
上图是接触器控制的三相加热系统接线图,此接线图是接触器控制的优选。如果没有特殊需求,建议接触器都按照此图接线。
17-04-06 22:00
UL3是一款典型的三相加热器断线报警器,在所有加热器断线报警器中具有非常重要的位置,它集成了接触器固态继电器电力调整器三种模式监控方式,有非常强的适应性和灵活性。当然对于电力调整器监控还不是十分完美,但不影响它的价值。电力调整器有专门的UL3A来完成。35mm导轨安装,比较方便安装,体积不大,和PLC模块差不多。外置的互感器更方便现场技术人员调整安装位置。
US17则是非常经典的单相加热器断线报警器,它只能用于固态继电器控制的单相加热系统使用。由于采用了数字化技术,所有的参数调节和UL3一样及其方便。内置加热器累时功能,非常方便某些需要了解加热运行时间的场合使用,而且还能提供报警功能。
它们唯一的不足是外观不是高大上,虽然内置功能十分强悍。
17-04-09 22:25
有时候 我们设置了报警参数会发现经常误报警,问题到底在哪呢?
假设现在我们用US17监控单相固态继电器供电的5个并联加热器,每个加热器电流是5A,总电流就是25A。我们很多时候误以为设置在24A就能工作,可是实际情况是偶尔会发生误报警。设置断线报警电流(下限电流)正确的方法是:如果是5个加热器的话,算出4个加热器的电流等于20A,一个加热器的一半电流是2.5A,那么正确的设置应该是22.5A,而不是24A。为什么呢?我们在设置电流时没有考虑到电源电压的波动,如果电压下降,那么整体电流就会下降。正常220V时是5A,功率就是1100W,电阻是44欧。如果电压下降到200V,除以44则加热器的电流是4.5A,每个加热器少了0.5A,5个加热器就少了2.5A ,总电流就是22.5A,如果设置24A 则会出现报警。特别是加热器很多的时候,因为电源波动引起的变化会更大。所以不建议单个加热器电流较小,并且是多个并联的情况下使用。难道就没有办法了吗? 答案当然是可以的。这个时候可以选US15,这个产品带有电源波动功能,可以完美的杜绝误报警。多数情况下,只要合理的设置报警电流,不要设置在正常电流附近就可以有效避免误报警。US15的价格也比US17 US18贵一些。
附件 US15.gif
17-04-11 22:57

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯