引用 243604901 在 2017/3/7 14:31:22 发言【内容省略】

我想做到可以快速达到设定水位,又不过冲
17-03-07 19:24
如果变频器有PID微调功能,那就可以把这个功能激活,先设定水位的70%-80%左右,等待实际值接近设定值以后,再用微调功能接近100%水位值。这样会更稳妥。
17-03-07 20:41

引用 蛇会大学 在 2017/3/7 19:24:58 发言【内容省略】

这样并不会降低速度,速度好肯定就会过冲,等不过冲了速度肯定就很慢了。所以最开始保证速度,为防止过冲把给定降低点,等快稳定了在微调。
楼上的版主的意思和我差不多
17-03-07 22:38