登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:水位控制该怎么调比较好?
点击:1531 回复:22
20楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
引用
243604901
在 2017/3/7 14:31:22 发言
【内容省略】
我想做到可以快速达到设定水位,又不过冲
17-03-07 19:24
21楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果变频器有PID微调功能,那就可以把这个功能激活,先设定水位的70%-80%左右,等待实际值接近设定值以后,再用微调功能接近100%水位值。这样会更稳妥。
17-03-07 20:41
22楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
蛇会大学
在 2017/3/7 19:24:58 发言
【内容省略】
这样并不会降低速度,速度好肯定就会过冲,等不过冲了速度肯定就很慢了。所以最开始保证速度,为防止过冲把给定降低点,等快稳定了在微调。
楼上的版主的意思和我差不多
17-03-07 22:38