主题:水位控制该怎么调比较好?

点击:1531 回复:22

这个是恒水位供水,用的是PID调节,现在的效果就如图片的一样,在每天第一次开机的时候水位刹不住车,有过冲的现像,请教应该调节哪个参数避免过冲?或者让过冲减小一点也行
附件 Snap1.jpg
17-03-05 16:23
什么行业,对水位要求这么高
17-03-05 16:40
适当减小比例项,增加微分项。只能试着调了
17-03-05 16:41
用模糊控制吧
17-03-05 17:16
PID控制参数还是没有调好
17-03-05 21:41

引用 243604901 在 2017/3/5 16:41:37 发言【内容省略】

如果只用PI能不能达到我的目的?
17-03-05 22:24

引用 zytlc 在 2017/3/5 17:16:32 发言【内容省略】

如何启动模糊控制?三菱FX3U有没有这个功能?
17-03-05 22:27

引用 hyp1108 在 2017/3/5 21:41:14 发言【内容省略】

只用PI能不能做到?
17-03-05 22:28
先定下一个小目标
17-03-06 08:52
估计是P值不合适吧
17-03-06 10:39