主题:增量式编码器问题
点击:1601 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
癸扇s_
本人做维保的,接触到一个故障,搞不清原因,等各位大鸟回答。
增量编码器连电机,现场设备已确实停止,但该编码器反馈到PLC上的数值还一直增加?怎么造成的?
17-03-03 16:13
1楼
编辑
引用
管理
癸扇s_
希科那 蔡工来解释下
17-03-03 16:14
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
1、被复杂的电磁环境干扰。
2、编码器传感器本体损坏,出现故障。
17-03-03 17:09
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
为什么不把编码器线拆了看看呢?
17-03-03 18:43
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电机停了,编码器还有信号?这个很好办,用示波器测量编码器到PLC端子的波形,看看是什么样子的?基本就知道问题所在了。
最后修改:
2017/3/3 19:00:59
17-03-03 19:00
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
看编码器的轴有没有动;
17-03-03 19:13
6楼
编辑
引用
管理
fireray
首先是换个编码器看看是否是编码器坏了;然后看是一直在计数还是计一会就停了,一直计可能是电磁干扰,做好接地及加个磁环应该能解决。一会儿就停可能是联轴器坏了。
17-03-03 21:33
7楼
编辑
引用
管理
goldage
建议你拆了编码器信号线,看是否报错,线路没干扰应该会报错
17-03-03 21:59
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是有干扰进去了。
17-03-04 08:59
9楼
编辑
引用
管理
465010287
有这种事情,百事不得起解
17-03-04 10:05
上一页