主题:220V输出变频器,输出三相,只接两项,怎么设置让变频不报警

点击:2990 回复:11

今天一个客户来上门说进项是220V的变频器有么。我说有的,拆了一个1.5KW的小变频,结果看了之后说他的电机线只有两项,我这变频器输出是三相的不知道怎么接。然后我就知道他的电机是单相电机,可是单相电机要配专门的变频器啊。我这输出三相的只接两项,肯定输出报警啊。可是我听说怎么设置可以把报警去除掉啊。哪位老师帮忙解决下。按电机去配变频得将近五六天时间。
17-03-02 15:23
即便是变频器不报故障,单相电机也转不起来的。而且不能接启动绕组,总之,不是简单的应用。费力不讨好。单相电机变频控制不是不行,是性价比不好。很少见有人用。
17-03-02 15:32
单相电机没有接变频器的吧
17-03-02 15:32
把单相电机的电容去掉
如果是三根线,找到公共线
测量公共线和另外两个线圈的电阻
如果电阻一样的话
直接把公共线接220v的变频器输出v,另外两个接u w
电阻不一样的话 不建议用
17-03-02 15:33

引用 wuyang750 在 2017/3/2 15:33:09 发言【内容省略】

如果电阻不一样是不是很容易烧,一样的电阻这样耐用吗?
17-03-02 17:20
想用变频器就换电机;
17-03-02 17:52
除了换电机没有什么好办法……
17-03-03 07:35
报警屏蔽掉的话用时还安全吗?
17-03-03 09:15

引用 yejingmao 在 2017/3/2 17:20:19 发言【内容省略】

一样的电阻 用过两年都没坏
后来离职就不知道了。
不过这个要外加散热风扇 在电机低速运行的时候 自身的风扇几乎没有作用,
17-03-03 11:18
一样的电阻,可能是起动绕组和运行绕组一样,耐受电流的程度一样。
17-03-03 14:05