这种应用有时候会使用两个限位传感器,一个做使用限位,一个做超过极限位,简称超位,超位用常闭点,超位触发后系统停止并报警,表示跑飞了,从概率学上来说,一个传感器故障率为10%,两个传感器均出故障,故障率只有1%。
超位信号如果取常开点,而正好点背供电线出问题,即使接触到传感器,PLC也接收不到信号。以前遇到过这种情况,某只传感器选用了NPN型,正好该现场模块出现问题,PLC端检测到输出为0认为传感器触发,差点造成事故。
17-02-22 17:17
操作正确很重要,旧了限位开关容易坏,开关卷帘门不能相信自动开关,人要盯着停了才离开就不会坏成那样了
17-02-22 20:00
卷帘门主要是上下限位要搞好
还有就是门框卡槽空间不能过大也不能太小
17-02-22 20:41
限位是有2道,问题是限位用的铁片固定螺丝松动后就不起作用了。
17-02-23 15:02

引用 honghaii 在 2017/2/23 15:02:04 发言【内容省略】

两道上升限位都松动了?那这个以后得注意 了
17-02-23 15:28
机械方面引起的故障比较多!
17-02-24 10:58
修这个又费力又费时啊
17-02-24 19:52

引用 393321533 在 2017/2/22 16:01:31 发言【内容省略】

就一个门外加这么多信号表情
17-02-25 10:45
看来还是手拉的方便表情
17-02-25 17:25
哈哈,以前也经常修卷帘门