主题:3U问题定位控制求助
点击:1193 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
fumz78
增量的电机也没关系,如果接线没问题,PLC发出的脉冲到伺服,伺服会走完的。
通常是在进行原点回归后才进行当前值的清零操作。
17-02-19 20:11
11楼
编辑
引用
管理
矛头小子
用脉冲来定位
17-02-20 16:25
12楼
编辑
引用
管理
gzlsj
电子齿轮比有没有除不净的
17-02-20 18:34
13楼
编辑
引用
管理
啊bin
找到问题所在了,是机械丝杆那里松了一点点,所以走不准,谢谢大家的指导