主题:浅谈S7-200 PLC对模拟量信号的采集控制
点击:2231 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zssxwxp
附件:
[
本地下载
]
17-02-18 08:04
1楼
编辑
引用
管理
346953791
200的现在有模拟量的库文件可以使用。。
17-02-18 09:21
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
感谢楼主分享!
17-02-18 21:32
3楼
编辑
引用
管理
cl_long
留个名,200模拟量一直没通透。
17-03-31 00:35
4楼
编辑
引用
管理
ahljj
浅谈S7-200 PLC对模拟量信号的采集控制
17-03-31 12:20
5楼
编辑
引用
管理
clsko
感谢分享!学习了。
17-04-04 13:21
6楼
编辑
引用
管理
懒懒花生
楼主你好,我看了程序,最后重量的数值为什么的是VW106*60 我自己算了一下 觉得应该实际重量VW108=VW106*30+25