450767466
630的变压器高压侧需要多大的开关
17-02-16 11:45
1楼
编辑
引用
管理
gc666
630kva变压器,高压测用630或1000A,定值500-630A均可以,如果是10/0.4kV的配电变压器。则10kV侧的额定电流为630/10/1.732=36.37A。高压熔断器为:630*0.06*1.5=60A即可
最后修改:
2017/2/16 12:22:13
17-02-16 11:59
2楼
编辑
引用
管理
346953791
看你选择断路器,还是接触器。高压侧电流不是很大,楼上已经给出参数了,看着选择就是了。
17-02-16 13:08
3楼
编辑
引用
管理
liuxianlu_yn
630,是指变压器容量是630KVA吗?630KVA变压器,高压侧计算电流是36.37A,高压侧的高压熔断器用63A就可以了.
最后修改:
2017/2/16 13:16:38
17-02-16 13:15
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
高压侧是多少电压?
10KV还是35KV亦或者是110KV的?
10KV的按照1楼来!
17-02-16 14:40
5楼
编辑
引用
管理
450767466
恩,我们这边无论变压器是2000还是其他的都用额定电流为630的真空断路器呢
17-02-17 21:10
6楼
编辑
引用
管理
877476825
一楼说的很全面,
17-02-18 09:56
7楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
高压断路器一般都是630和1250的,当然还有4000的。。。
高压回路的保护一般用的是继电保护,当然还有一些用的高压熔断器。
17-02-18 09:57
8楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
高压部分也是自己处理的吗?
17-02-18 10:08
9楼
编辑
引用
管理
450767466
就这几种型号吗