主题:不同粗细的两根电缆并联,通过的电流个为多大
点击:12416 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
talong
比如接电动机时把10平方和25平方的并联成35平方的线用,此时通过的电流是不是10平方的线通过2/7的电流,25平方的线通过5/7呢,还是其他的情况。同事说用两跟25平方的线。我觉得应该可以。只要材质一样可以象35平方的线用。各位怎么认为?
05-07-05 21:54
1楼
编辑
引用
管理
hty.czh
先烧10平方那根再烧25平方那根。用两根25的可以了。
05-07-05 23:13
2楼
编辑
引用
管理
asd3971
只要你接牢靠了,和35平方的没什么两样
05-07-06 03:14
3楼
编辑
引用
管理
木易
大电缆有趋肤效应,过电流反而会较小.
如果接触良好的话,效果会更好.
05-07-07 09:32
4楼
编辑
引用
管理
lnf522
引用
hty.czh
在 2005-7-5 23:13:00 发言
【内容省略】
听人说是这样,所以没这么用过,何必这样干,烧了麻烦.工作量很大的,还多花钱!建议用同样大小的电线!
05-07-07 09:54
5楼
编辑
引用
管理
浪子回头
应该不会烧,因为10平方上的电流也相应减小,发热量也会减小(比25平方的小)
05-07-07 10:49
6楼
编辑
引用
管理
lclicl
6楼的朋友,10平方上的电流小,有什么根据?
05-07-07 12:25
7楼
编辑
引用
管理
浪子回头
很简单,10平方和25平方并联,相同的材料,面积大的电流大,面积小的电流小
05-07-07 13:37
8楼
编辑
引用
管理
hty.czh
引用
浪子回头
在 2005-7-7 13:37:00 发言
【内容省略】
谁教你的?水道工那学来的吧?
05-07-07 19:14
9楼
编辑
引用
管理
tjtcb
如果非要确定电流 测出电线的电阻 按并联计算 本人基本同意2楼的观点
05-07-07 19:51