主题:求助 FX3U-32MT与MT6070IH通讯问题

点击:1714 回复:21

在线模拟没问题,用FX3U-485BD与触摸屏连接,程序下载到触摸屏后,与PLC有关的都不显示,触摸屏显示 PLC NO RESPONSE 通讯失败,同样的设置,同样的触摸屏和通讯线与山寨板通讯没有问题。
EB8000软件设置如下:PLC类型 MITSUBISHI_FX3U/FX3G,接口类型 RS485-4W,COM COM1 9600 E 7 1.弄了两天没成功,怀疑通讯板有问题,一怒之下重购一块 问题依旧,何解?请诸位赐教。
17-02-14 22:35
接线如下 RX-接SDB,RX+接SDA,TX-接RDB,TX+接RDA
17-02-14 22:48
接线硬件无问题,才考虑到软件设置通讯是否成功,不行的话,可以咨询触摸屏的工程师,他们24小时售后服务
17-02-15 07:56
FX3U为什么不直接与编程口通讯
最后修改:2017/2/15 8:24:30
17-02-15 08:24
用扩展板需要用PLC软件设置、或者用程序设置通讯参数;扩展板装上去需要设置端口的参数的;
17-02-15 08:26
按照触摸屏那边的图纸做连接线,按照触摸屏的要求设置通讯参数
17-02-15 08:40
485BD与触摸屏通讯,需要用编程软件直接设置通讯参数
17-02-15 08:48
看说明书,连线,通讯参数
17-02-15 10:20
485BD需要把通讯设置写入到寄存器内,不像使用自带的RS422编程口;
17-02-15 10:44
要做计算机链接协议,必须要用编程软件进行通信设置或者程序中必须写一段程序,给你一个程序参考:
附件:
[本地下载]
17-02-15 12:47