主题:[紧急求助]
点击:1729 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
ssssssssssss
各个设备的铭牌把电流加起来是对的.
05-07-07 07:32
11楼
编辑
引用
管理
samuelii
不能象楼上的这样算,要分开各种设备算。
如果只有电机和照明的话,电流为1050A至1400A之间,要视乎各功率各有多少。
其实一般照明用电不是很多的,按1400A来配置好了。
05-07-14 09:48
12楼
编辑
引用
管理
danyan520
请教
主要是电机这一块的我想是不是可以 就直接按电机的来算呢?
我想应该相差不大的 ???
05-07-14 18:02
13楼
编辑
引用
管理
asd3971
还是看铭牌吧,我有一个例子:200kw的电机2极的电流才342A可是12极的呢?
05-07-15 22:58
14楼
编辑
引用
管理
林晓
支持14喽,但是如果换成是我,我肯定把容量留在1500-1800之间的,保险安全啊呵呵,投资是公司的事,安全是俺们负责的啊呵呵
05-07-18 14:25