登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】今天把变频器搞炸了,求救!(20170213)

点击:4882 回复:71

一台西门子420变频器。黄灯不停闪动。旁边一台不带负载的也闪。进线电压是单相220v。因为没面板,我们怀疑是220电压瞬间达不到。。接线端子显示l1-2-3.我们认为电压不行。接了3相380认为质量好点。。送电3秒后。。。变频器炸了。。。请问这个l123不是380吗??倒霉了。。。
最后修改:2017/2/14 9:01:31
17-02-11 09:46
附件 IMG_20170211_083331.jpg
附件 IMG_20170211_084027.jpg
17-02-11 09:53
侧面铭牌拍上来看看倒底是220的还是380V的。如果是220V的你接入380它要是不炸真对不起你。。。。
17-02-11 10:00
怎么L2下面还有个N,到底是火线还是零线
17-02-11 10:06
一般单相220v的变频  用三相也应该用220v
17-02-11 10:14
楼主也够冒失的,怎么不先搞清楚啊?
17-02-11 10:32
在电柜里面。看不见。。。当时那个闷响。。吓得不轻。。
17-02-11 10:55

引用 magicccc 在 2017/2/11 10:06:40 发言【内容省略】

他原来接的是单项220,我们改3相380
17-02-11 10:56

引用 125603098 在 2017/2/11 10:56:23 发言【内容省略】

这样啊,那不响就怪了!谨慎!!!
17-02-11 11:04
变频器的输入,怎么会可以单相和三厢混用呢?特别是电压等级,220与380能共用?没有这么搞的。单相换三相也是同一电压等级之间的事。
17-02-11 11:23

上一页下一页

工控新闻