登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:请指教这里为什么要用两个ET200M?

点击:19616 回复:10

不久前看到某控制柜内装的元件,顿生疑惑:
ET200M是远程I/O,通过PROFIBUS网络用于连接主CPU,因从来没有用过,通过资料了解,远程I/O只需一个IM15×模块,且每个站最多支持12个模块,那么此处为何需要4个接口模块?
附件 175414983961019951.jpg
看图,上面一排挂了9个模块,下面一排挂了10个模块。
附件 440737982556118180.jpg
第一排的接口模块,两个IM153
附件 850576260903000629.jpg
第二排的接口模块,还是两个IM153
试着用博途组态,也不允许将两个IM153模块放在一起,那么问题来了,请问此处为什么用4个IM153模块,明明上下各用1个足以(可以挂24个模块)
17-02-10 09:06
有一个备用??
17-02-10 09:31
act冗余备用
17-02-10 09:38
双CPU,双通讯卡,冗余结构.
17-02-10 10:12
应该是在PLC主站里面组态的时候选择冗余结构,才能选择两个ET200。
17-02-10 10:15
看状态灯应该是冗余结构。
17-02-10 13:38
感谢楼上的回答,了解了
17-02-10 16:23
这是什么系统设备啊?
居然还上了冗余!
17-02-10 20:51
冗余系统,好高大上的玩意
17-02-10 22:11
双CPU,双通讯卡,冗余结构 。
17-02-11 15:24

上一页下一页

工控新闻