主题:因清灰导致的故障

点击:1587 回复:30

长安铃木维修时母排被重庆的维修人员搞短路跳闸,我在现场调试机器人就遭遇他们害惨了
17-02-10 09:55
检修后要再检查一下。
17-02-10 10:46
这当时不吓坏了啊~想想都一身冷汗
17-02-10 10:55
疑问:清灰使用压缩空气有没有压力限制?
17-02-10 11:17
小心驶得万年船
17-02-10 11:24
看来动手之前先要检查清楚再动手 ,最好照相片
17-02-10 11:58
一般清扫都是停电处理,因为压缩空气带有水分的话事故就是极大的
17-02-10 11:58
所示开关好像是上端头短路了,是不是母排的电弧影响。
17-02-10 12:48
我也干过一回放炮的呀,眼睛立刻就看不见了
17-02-10 16:13
断电进行
压空经干燥机后仍有水份
我们一般用风葫芦
17-02-10 16:15