主题:因清灰导致的故障
点击:1587 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
chenqing309
在停机检修时安排对低压柜进行检修,在对一个刚技改完成新增加的低压柜进行吹灰时发生了“放炮”故障,具体的短路东西没找到,估计是安装接线时一小段短线落入柜后未清理,清灰时吹灰机将短线吹入母排导致短路
短路部位
母排的隔离护板
短路分闸的空气开关
发生故障后对放电部位用酒精进行了擦洗避免放电胶木碳化,对拉弧严重的空气开关进行了更换
17-02-09 18:59
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我们公司建成初期安装时出钱过一次
安装工人盖盖板时掉下去了
直接短路跳闸!
还好人没事!
17-02-09 19:43
2楼
编辑
引用
管理
877476825
以前遇到过一次,放炮声音很大
17-02-09 20:20
3楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
这个可真是好心办坏事了,这个看领导怎么说了
17-02-09 20:42
4楼
编辑
引用
管理
chen大礼
进行大型盘柜保养清洁时候,要注意这些细节的,工作前后工具清点,专人保养专人检查,检查和保养工作不能同一人进行,尽量不用化学药剂擦拭电器原件!
17-02-09 21:46
5楼
编辑
引用
管理
243604901
清灰难道不停电?
17-02-09 22:21
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
吓死宝宝了,碰过一次新低压柜送电,母排转角放电,炸得柜门都弹开了,声音震耳欲聋,心里都留下阴影了
17-02-10 08:21
7楼
编辑
引用
管理
zzn6737
压缩空气直吹吗?
17-02-10 08:47
8楼
编辑
引用
管理
koofly
对柜内清灰,柜内还能带电,我也是无话可说
17-02-10 08:50
9楼
编辑
引用
管理
y258464168
楼主也是心大,柜内清洁也不断电。
17-02-10 08:56