主题:怎么用接近开关控制变频器的停机
点击:6362 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
1136350890
当接近开关没有信号时,变频器要停机
17-02-08 10:40
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这还不容易?接近开关信号接变频器的开关量输入,并将此端口参数化为停车命令。正常状态下,信号为高电平,信号消失,激活停车命令,即满足要求。
17-02-08 10:48
2楼
编辑
引用
管理
染指流年
设置变频器的启动/停止由外部端子信号控制,用接近开关控制变频器的外部端子信号接通或断开就好了
17-02-08 10:50
3楼
编辑
引用
管理
1136350890
接近开关有三根线,怎么接线。本人新手求大神指教
17-02-08 11:02
4楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
使用中继过渡一下吧,接近开关控制中继,中继接变频器端子
17-02-08 11:04
5楼
编辑
引用
管理
mengx9806
看看变频的说明书,
17-02-08 11:16
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
第一:设置变频器外部信号控制运行停止。第二:接近开关控制中间继电器。第三:变频器控制运行线接到继电器常开组。
17-02-08 11:21
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
改为三线制,或设个故障点不就行了吗
17-02-08 12:00
8楼
编辑
引用
管理
465010287
请详细看看变频器说明书
17-02-08 12:35
9楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
1136350890
在 2017/2/8 11:02:43 发言
【内容省略】
居然这样,那你得详细点说明变频器品牌型号……
17-02-08 13:50