登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:请问.母线电压低吗?
点击:2789 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
铁臂手
伟肯22CX4G2||输入两相390v电源,测得直流母线电压422Ⅴ,这正常吗?.
17-02-07 21:53
1楼
编辑
引用
管理
铁臂手
22CXS4G211
17-02-07 21:57
2楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
应该不正常,电压512V以上。
17-02-08 08:16
3楼
编辑
引用
管理
caozhihong328
不知是不是可控硅整流桥,如果是你接两相380V是不行的,整出来的直流电压是达不到530V的
17-02-08 08:40
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
没报警?
17-02-08 08:43
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
低了。应该是:输入电压乘以0.9,再乘以1.35就差不多。你现在这样,说明,第一,可能是整流桥有损失,第二,可能是母线电容器漏电,充不满。
连续通电数小时以后,看看电压是否升值,否则,查毛病。
17-02-08 10:58
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
放了很久没用过的?
17-02-08 11:08
7楼
编辑
引用
管理
铁臂手
很久沒用,输两相升压到400v,直流可到470左右,液晶屏显示英文看不明白
17-02-08 13:14
8楼
编辑
引用
管理
铁臂手
显示内容,按绿键沒反应
17-02-08 13:22
9楼
编辑
引用
管理
铁臂手
有明显清脆吧哒接触器吸合声,风扇正常
17-02-08 13:24