很想看到相关知识,像这类信息,可以发在驱动论坛。在驱动版具有针对性。
17-02-08 14:28
谢谢支持,等我全部搞定,总结一下,发专栏吧。
17-02-08 15:10
会继续关注的。不过最好是说明控制上两者有没有区别?也就是说IPM对变频器控制有特殊要求吗?
17-02-08 18:49
第三代永磁同步电机,出现4极电机跑8极的速度,一是电机极性不是特别明确,一是电机厂家说变频器输出模拟量参数不对。
17-03-01 06:26
问题解决,将o1-03参数由1改为0,即以0.01%为单位改为以0.01HZ为单位。
17-03-01 13:14
安川变频器驱动亨达永磁同步电机调试步骤:
点按^显示Par(参数设定模式)
将A1-02=6(PM用无PG高级矢量控制)
将A10-03=2220(出厂设定参数初始化)
将B1-01=2(MEMDBUS通讯)
将B1-02=1(默认值,控制回路端子控制)
将C1-01=30(加速时间)
将C1-02=40(减速时间)
将E5-01=FFFF(其他公司永磁同步电机必须为FFFF)
将E5-02=11(实际电机容量)
将E5-03=18.4(实际电机额定电流)
将E5-04=4(实际电机极数)
将E5-05=0.275(实际电机每相(电枢)的电阻)
将E5-06=20(实际电机d轴电感)
将E5-07=25(实际电机q轴电感)
将E5-09=0(实际电机的感应电压系数)
将E5-24=247(实际电机的感应电压系数)
将O1-03=3(以0.01HZ为单位)
点按^显示A.TUN进入自学习参数
将T2-01=1(PM的停止形自学习)
将T2-03=0(IPM电机)
将T2-04=11(实际电机容量)
将T2-05=380(实际电机额定电压)
将T2-06=18.4(实际电机额定电流)
将T2-07=50(PM电机的基本频率)
将T2-08=4(实际电机的极数)
将T2-09=1500(实际电机的额定转速)
将T2-15=1(PM电机自学习时的拉入电流值)
点按^键显示TunXX(我们的是Tun11),点按Run自学习,成功后显示End,退出,面板给定5HZ运转,正常后可以按正常方式运行。
17-03-01 13:48
传动轴安装不稳容易产生STO电磁失调报警
两拖两一个负载时,要共直流母线,不然减速容易报过电压
17-03-09 07:25
想请教楼主一个问题,
台湾宏绩 smart face F7-060MN的组态程序。我的QQ  346379780
17-03-12 23:43
我也不用了,之前是接手别人的工程用的,现在连程序都没有了啊
17-03-13 09:47
学习了,先谢楼主表情