点击:2940 回复:18

现用的西门子S7-200PLC,一共两个串口,一个串口作为主机和变频器通讯,一个串口作为从机和触摸屏通讯,现在要通过远程GPRS监控以及操作PLC,请问各位有什么好的方案没有?
最后修改:2017/2/8 9:01:12
17-02-06 15:16
触摸屏买的好一点,然后:
你可以通过触摸屏的透明传输功能操作PLC,你可以通过触摸屏的以太网做通讯扩展。
17-02-06 15:31
如果拒绝花费资金购买硬件扩展和新增通讯端口,比如PLC主机的以太网通讯端口扩展模块,或者串口通讯扩展模块。那么,只能更改原有的通讯连接方案。
PLC主机只能通过一个串口和触摸屏以及变频器两台设备组网,比如组成RS485总线通讯系统。
17-02-06 15:43

引用 cfg168 在 2017/2/6 15:43:34 发言【内容省略】

大多数触摸屏都有多个串口,可以与PLC通讯的同时与变频器通讯,连通讯程序都不用写。
17-02-06 16:14

引用 297382943 在 2017/2/6 15:16:08 发言【内容省略】

扩展以太网模块或者扩展PROFIBUS模块!或者换成Smart 200系列PLC
17-02-06 17:34
加个以太网模块比较实用。可以用第三方的以太网通讯模块,价格便宜些。
最后修改:2017/2/6 20:17:13
17-02-06 20:15
这种情况我们为了稳定只能上以太网模块
17-02-06 20:33
我曾经有一个项目,是和别的公司一起分包的。我的机器用了S7-200 smatr,自带以太网端口。而另一家公司是用的S7-200,然后那个真是不敢说了。三十多台机,后来全部加装以太网模块,一个模块好象是要2500元左右。
想到这个项目,看来你也只能是加以太网模块了。要不然,改成S7-200 smatr,这样还要便宜一些。
17-02-07 08:27
200的通讯口是少了点。扩展通讯能力一般
17-02-07 09:15
从触摸屏上解决,或换PLC才是最佳方案;