主题:ups转旁路时完成跳车事故

点击:2252 回复:15

按理说ups 转换旁路时不应该有断电的可能,可是由于这个故障已经出现两次了,还没找到真正的原因
17-02-08 23:08

引用 liujiandong7 在 2017/2/8 23:08:07 发言【内容省略】

需要研究一下该UPS的内部结构,有的价格低廉的UPS主机,为了节省成本,在接通旁路的时候使用了交流接触器控制电源通路,这样的垃圾切换方案,绝对会导致电脑主机断电重启。
而高性能的在线式UPS主机,切换旁路的时候,使用了大功率的晶体管进行无机械触点式的切换,绝对能够保障负载供电的持续性。
17-02-10 00:05

引用 cfg168 在 2017/2/7 9:06:11 发言【内容省略】

电脑和较大功率开关电源类负载用漏电断路器完全就是脑残找死的行为!
漏电断路器只是在高度触电环境的辅助保护
17-02-10 09:24
我们的开关用的是普通的断路器,不是漏电开关,电脑重启无所谓的,我们关心的是plc在切换过程中为什么重启了
17-02-10 10:20
部分ups转旁路是有中断的
17-02-11 01:01

引用 liujiandong7 在 2017/2/10 10:20:46 发言【内容省略】

PLC跟电脑是一样的,有电源模块供电,有CPU芯片控制板,板上也有内存芯片等等。如果台式机电脑都挨断电重启,那么,PLC控制器也不可能幸免的。
有机会在设备停机闲置的时候,让UPS带一下大功率的负载,比如大功率的取暖器,大功率的电炉丝,让UPS自动跳旁路去,如果还是会导致电脑和PLC断电重启,跟领导说,该UPS严重不符合设备的供电要求,重新花费大价钱购买新款高性能的机型回来。表情