登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为何会这样子,电流不一样

点击:1628 回复:32

卡表测同一根电缆,四个方向出现四个电流
干扰???
附件 IMG_20170131_143924.jpg
附件 IMG_20170131_143919.jpg
附件 IMG_20170131_143910.jpg
附件 IMG_20170131_143901.jpg
最后修改:2017/1/31 16:46:30
17-01-31 16:46
一般电线在中间位置,否则靠任何一边测量的值都不一样……
17-01-31 18:23
一般以中间为准。
17-01-31 18:41
应该是测量手法的过吧,建议在中间测量为准,另外楼主的钳型电流表,建议更换一个好一点的!
17-01-31 19:12
电线在中间位置为准
17-01-31 19:16
胜利的表,很一般。。抗干扰就更差了。。
17-01-31 19:33
中间为准就可以了
17-01-31 19:58
这个表不贵,胜利的表性价比不错。一般用用够了
17-01-31 20:16
我不会告诉你我用35块的怎么量基本都没那么大的误差,胜利的表不会辣么大的偏差吧
17-01-31 20:25
测的部位是开关下端、还是靠近负载,电流是不是稳定;被测线在测量口的位置,与其他线的距离,等。
17-01-31 22:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯