登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】大过年的处理故障就得带点速度(20170206)

点击:2282 回复:44

引用 877476825 在 2017/1/28 20:06:02 发言【内容省略】

我这样试了,合不上,是不是要把变压器送上电才能合上,如果有欠压的话
17-01-28 21:57

引用 919355607 在 2017/1/28 20:17:09 发言【内容省略】

你意思是直接带电去处理触头,那太危险了,大年初一,我没那个胆
17-01-28 21:58
楼主辛苦了,还战斗在第一线。
17-01-28 22:00

引用 老兔子 在 2017/1/28 20:09:20 发言【内容省略】

柜门没有联锁机构,这柜子做的太简单,一看就是私人小作坊做的。当是忘了给断路器拍个全图,我网上找了个基本一样,不知道手动是怎么操作的
附件 T1tpeFFgVfXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg
17-01-28 22:02
谢谢楼主分享
我们这施耐德的低压进线有失压跳,但带手动分合闸,先人工储能。
17-01-28 22:09
看来这设备用的年子多了,就得换换
17-01-29 09:03
这个是要尽快处理掉才行的。
17-01-29 10:02
如8楼所说,这应当叫应急修理;应急修理首先是要保证安全,再是能够可用,并加强监护。
有网友提到储能,可观察电动合闸时,是不是也要先进行储能。
17-01-29 11:58
有些年头的断路器了
17-01-29 12:06
变压器没送上,手动合欠压线圈不得电自动脱扣。
17-01-29 12:31

上一页 下一页