这种接线的电工应该J就是缺德,他危害的其他电工的安全,试想一下,如果在电机停止的情况下,检查电机是不是有触电的危险,
17-01-27 08:42

引用 琳悦电控 在 2017/1/27 8:42:04 发言【内容省略】

也怪自己没验电哦,我们用过西门子软启动有一相是直通的,在电机没启动时也是带电的。
17-01-27 08:55
控制电路相当于取自两个电源,估计可能是对电路有些了解、又想做得更保险而为之(也可能是其他原因),但未顾及到由此带来的问题;
遇到过类似情况,他人将一控制电路修改得较复杂(以求更完善),却不能正常工作(具体不记得了)。
17-01-28 18:54
不走寻常路。
17-01-29 10:31
红圈处显得多余了
既然有红圈处的辅助触头,就没必这样设计了,最好设计成传统的自锁电路
附件 d3de829529f28056529a8b1b53fc66a000780500.jpg
17-01-29 14:04
最好改成这样
附件 d3de829529f28056529a8b1b53fc66a000780500.jpg
17-01-29 14:32

引用 蛇会大学 在 2017/1/29 14:32:12 发言【内容省略】

这样接也是不好的,两个按钮之间不应该有两相电源,最好还是按标准的接
他这种接法有地方是多余的。在没有辅助触点的情况下,也可以考虑。
17-01-29 16:44
标准接法就不用我画了,就他这个接法,我觉得这样改好些
附件 IMG_20170129_170458.jpg
最后修改:2017/1/29 17:05:13
17-01-29 16:59

引用 step1 在 2017/1/29 16:59:38 发言【内容省略】

有个缺陷就是L1的控制回路保护无效
17-01-29 17:07
自己明白,就是自己的
17-01-30 09:44